0531-78859589
0531-78859969
0531-78859589
0531-78859969
变压器油在使用过程中难免会混入水分,水是强极性物质(水的相对介电常数为80,变压器油仅为2.2),在电场作用下易电解分离,从而增加了油的电导电流,微量水分可使绝缘油介质损耗显著增加。此外,水分还能促进有机酸对铜、铁等金属的腐蚀,所产生的皂化物会恶化油的介质损耗因数,增加油的吸潮性,并对油氧化起催化作用,使油生成杂质,导致绝缘电阻降低和绝缘强度进一步下降,使油的击穿电压降低。
想去除变压器油中的水分,可采用以下较简便的方法:
1、硅胶吸水法。准备一定量经过筛除去灰尘且干燥的球状粗孔硅胶,用无碱性玻璃丝布或细纱布将其包扎成袋状放入变压器油中,硅胶用量要依据变压器油中含水量的多少而定。
对于水分含量较高、油质混浊或击穿电压较低的变压器油,硅胶用量以3%~5%为宜。这样,硅胶袋在油中浸泡4~6h后,会使油的击穿电压提高到40kv。如把油加热至50~60℃,再加硅胶处理,吸水效果将更好。
2、滤油纸吸水法。是把经干燥的滤油纸快速或中速放入变压器油中,经4~6h后也可使油的击穿电压提高至40kv左右。
以上两种方法只适用于简单处理要求不高的变压器油,对于高压或超高压的变压器使用的绝缘油来说,用变压器油专用滤油机来真空过滤才是去除其中水分的最佳的选择。它可以消除油中的颗粒、水分、气体以及其它的污染物,并有降低酸值的作用。使油品的介电强度、含气量、酸值、介损等关键指标达到相应的规范要求,最大限度保障用户电气设备安全运行。还具有抽真空、真空干燥、在线滤油、注油、热油循环、等功能,可以完全满足用户现场的各种使用功能要求。